Тема: Расстояние между вентиляционными трубами на кровле
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормы по удаленности вентиляционных труб друг от друга на кровле?
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Шановні відвідувачі! Запрошуємо до обговорення існуючих тем та створення нових на НОВІЙ ВЕРСІЇ ФОРУМУ!
АрхиФорум → Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования → Расстояние между вентиляционными трубами на кровле
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Подскажите пожалуйста, есть ли какие-нибудь нормы по удаленности вентиляционных труб друг от друга на кровле?
Разносятся обычно приток и вытяжка.
Для ориентирования: минимальные расстояние между приточной и вытяжной трубой общественных зданий 10м - по горизонтали, 2,5м - по вертикали; промышленных - 15м по горизонтали, 6м - по вертикали. Если на вытяжной воздух не загрязнен, расстояния можно уменьшить, но обрез вытяжной д.б. выше обреза приточной не менее, чем на 2м.
Если именно нормативные ограничения: пп.7.5, 7.7 СНиП 2.04.05-91*
Спасибо, а если это просто трубы с вентканалами в жилом доме, есть ограничения? И если одна труба с вентканалами, а через 1,40 м. другая труба с вентканалами и канализ.?
Aleksandra_I, чем больше данных в вопросе (вкючая схемы) - тем точнее можно дать ответ. В жилье - преимущественно вытяжные системы вентиляции (условно к ним можно и фановые трубы канализации отнести), расстояния между ними нормируются в редких случаях противопожарными требованиями. Ваш случай, скорее всего, к ним не относится.
По различным вопросам можете сразу обратиться к специалистам. На сайте ventilator .ua предоставляются статьи по различным вопросам вентиляции и сама продукция КВЗ.
Специалисты на указанном сайте имеют иное мнение:
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
АрхиФорум → Внутренние сети отопления, вентиляции и кондиционирования → Расстояние между вентиляционными трубами на кровле