1

Тема: Реконструкция Газовой котельной

Добрый день!
Народ нужна ваша помощь. Взялся за проект реконструкции газовой котельной мощностью 1 МВт и зашел в тупик, заказчик хочет дополнительно установить твердотопливный котел мощностью 1 МВт. И при этом объединить газовые котлы с новым твердотопливным в одну дымовою трубу.
Твердотопливный котел комплектуется дымососом, газовые без. Заказчик ссылается на то что основной будет твердотопливный, а газовые резервные и будут перекрывается шиберами.
По нормам это допустимо? И где можно почитать. Заранее спасибо!

2

Re: Реконструкция Газовой котельной

Допоможіть будь-ласка розібратися з категорією складності котельні потужністю 1 МВт. Замовник хоче провести реконструкцію газової котельної, при цьому газові котли залишити як резервні а основний встановити на пілетат. До якої категорії складності відноситься така котельня і в яких інстанціях потрібно погоджувати проект реконструкції?

3 Отредактировано Sabotage (2014-07-02 15:59:53)

Re: Реконструкция Газовой котельной

Котельная мощностью 1 МВт, благодаря бездарному разъяснению от минрегионстроя постановы №808, получает 5-ю категорию сложности. Согласовывать вам необходимо: охрана труда, экология (ОВОС), МЧС и другие, вытекающие с 5ой категории, инстанции

Понравилось! Не понравилось

4

Re: Реконструкция Газовой котельной

Sabotage пишет:

Котельная мощностью 1 МВт, благодаря бездарному разъяснению от минрегионстроя постановы №808, получает 5-ю категорию сложности. Согласовывать вам необходимо: охрана труда, экология (ОВОС), МЧС и другие, вытекающие с 5ой категории, инстанции

Буквально від учора Постанова-808 перестала впливати на визначення категорії складності - http://www.minregion.gov.ua/building/te … vid-64872/

Вже визначаємо клас наслідків із врахуванням зміни №1 (у вкладенні).

Post's attachments

Иконка вложений ДСТУ-Н Б В.1.2-16~2013. Зміна N 1. Визначення клас.pdf 206.79 Кб, 17296 скачиваний с 2014-07-02 

Понравилось! Не понравилось

5

Re: Реконструкция Газовой котельной

slipp1984 пишет:

Добрый день!
Народ нужна ваша помощь. Взялся за проект реконструкции газовой котельной мощностью 1 МВт и зашел в тупик, заказчик хочет дополнительно установить твердотопливный котел мощностью 1 МВт. И при этом объединить газовые котлы с новым твердотопливным в одну дымовою трубу.
Твердотопливный котел комплектуется дымососом, газовые без. Заказчик ссылается на то что основной будет твердотопливный, а газовые резервные и будут перекрывается шиберами.
По нормам это допустимо? И где можно почитать. Заранее спасибо!

Какие конкретно стоят газовые котлы? Какая мощность, оборудованы ли они стабилизаторами тяги?

Как по мне, у желания заказчика ничего страшного нет, но есть определенные технические и нормативные ограничения. Например , если котлы оборудованы стабилизаторами тяги, то шиберы устанавливать запрещено.  Надо еще разработать мероприятия исключающие одновременную работу газовых и твердотопливного котлов. Выполнить расчет существующего дымохода и обратить особое внимание на приток в котельную, что бы исключить "опрокидывание" тяги. Кстати СНиП ІІ-35-76 рекомендует в котельных предусматривать одну дымовую трубу.
Но при желании можно обосновать и убедить заказчика поставить для тв.топливного котла отдельную дымовую трубы.

Понравилось! Не понравилось