slipp1984 пишет:Добрый день!
Народ нужна ваша помощь. Взялся за проект реконструкции газовой котельной мощностью 1 МВт и зашел в тупик, заказчик хочет дополнительно установить твердотопливный котел мощностью 1 МВт. И при этом объединить газовые котлы с новым твердотопливным в одну дымовою трубу.
Твердотопливный котел комплектуется дымососом, газовые без. Заказчик ссылается на то что основной будет твердотопливный, а газовые резервные и будут перекрывается шиберами.
По нормам это допустимо? И где можно почитать. Заранее спасибо!
Какие конкретно стоят газовые котлы? Какая мощность, оборудованы ли они стабилизаторами тяги?
Как по мне, у желания заказчика ничего страшного нет, но есть определенные технические и нормативные ограничения. Например , если котлы оборудованы стабилизаторами тяги, то шиберы устанавливать запрещено. Надо еще разработать мероприятия исключающие одновременную работу газовых и твердотопливного котлов. Выполнить расчет существующего дымохода и обратить особое внимание на приток в котельную, что бы исключить "опрокидывание" тяги. Кстати СНиП ІІ-35-76 рекомендует в котельных предусматривать одну дымовую трубу.
Но при желании можно обосновать и убедить заказчика поставить для тв.топливного котла отдельную дымовую трубы.