Прошу разъяснений.
Проектируется склад. В СНипе 2.11.01-85* п.2.18 говорится только про дымоудаление в складах глубиной до 30м, то есть, если в них есть окна - дымоудаление не требуется. Далее - пункт 3.10. В нем почти то же самое сказано про все склады, независимо от глубины. Нет ли здесь накладки и можно ли, расчитав правильно площадь окон, не делать шахты дымоудаления в складах,  большей чем 30м глубины?

Понравилось! Не понравилось

2

Re: Дымоудаление

Увеличение площади окон сверх расчетной не отменяет требований по дымоудалению в зонах, удаленных от проемов более чем на 30 метров.

Понравилось! Не понравилось

3

Re: Дымоудаление

во-первых, окна должны иметь механизированные приводы для открывания
во-вторых, окно должно быть незадуваемым
в-третьих, окно обслуживает зону шириной 15м, и при не обходимости надо ставить фонари или дефлекторы

нюансов хватает (в смысле прицепиться всегда можно)...  при правильном подходе, можно вообще не делать дымоудаление в складах

Понравилось! +2 Не понравилось